  1.定時功能

  係統默認每天白天開機時間為10:00,關機時間為14:00。晚上開機時間為18:00,關機時間為次日淩晨06:00。電磁鍋爐

  可根據用戶需要通過按“設置鍵”和“上調鍵/下調鍵”來調整每天開、關機時間。時間設置完成,啟動定時功能才升效。

  2.高溫防護

  當幹燒保護器檢測到溫度高於95℃時,立刻切斷加熱管電源。安全管理

  3.恒溫控製

  若上電後不設定工作溫度,係統按默認參數50℃工作;若設定工作溫度,則按設定的運行。

  開機後,控製器檢測到加熱溫度比設定溫度低8℃,按設定檔位,開啟加熱管,當檢測到加熱溫度等於高於設定溫度切斷電源,停止加熱。溫度慢慢降低低於設定溫度8℃又再度開啟加熱管,以此循環達到恒溫。循環泵開啟,進行水暖循環;當溫度低於40℃時,循環泵關閉,停止水暖循環。

  5.漏電保護

  當檢測到漏電電流大於15mA時,馬上切斷電源,防止出現人觸電,顯示屏顯示故障代碼和警告提示,故障排除後,控製器重新開機才可以正常工作。