電蒸汽發生器的水壓測試

   1.電蒸汽發生器部件如果是完成組裝(即鍋爐和聯箱同樣好的連接管,爐管,表麵加熱組合件和管線等)。聯箱和管線組合件的水壓試驗可以不做,如果他們及組成部件已經做過水壓試驗或100%的超聲實驗,或者其他同類的無損傷實驗的話。在完成加工這些組裝部件時,器的水壓測試焊接件應用無損傷探傷(超聲或射線)對全長進行探傷。

   2.所有爐管的,焊接的,澆鑄的,異型的部件和零件,所有的在加工地沒做水壓試驗的鋼筋 。對上述零件部件的水壓試驗不是必須的,如果他們已經做過100%的超聲檢驗或其它同類的無損探傷檢驗。過熱器和節煤器;同時允許單獨散件和組合的部件同電鍋爐一起接受水壓試驗,如果再加工或安裝時不能單獨的與電蒸汽發生器分離的進行水壓試驗的話。

   列入水壓試驗範圍的所有電蒸汽發生器,過熱器,節煤器、電蒸汽發生及其加工完的的部件。在固定設備上加工完的鍋爐,運抵安裝地是分零件、部件、組合件分散運輸的,這樣在安裝地必須進行水壓試驗。水壓試驗目的是檢查電蒸汽發生器,過熱器,節煤器所有部件的密度和強度,其他所有焊件也必須進行水壓試驗。